湖北压力变送器常见故障以及解决办法

信息来源:/ 作者:宜昌宜控科技有限公司 发布时间:2021-03-24 17:34

  湖北压力变送器常见故障以及解决办法:
  一、问题现象:变送器无输出
  检查与测试
  1、查看变送器电源是否接反;
  2、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;
  3、如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏);
  4、将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常;
  5、电源是否接在变送器电源输入端;
  解决办法
  1、把电源极性接正确。
  2、必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。
  3、如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);
  4、表头损坏的则需另换表头,如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
  5、把电源线接在电源接线端子上。
  二、问题现象:变送器输出≥20mA
  检查与测试
  1、变送器电源是否正常
  2、实际压力是否超过压力变送器的所选量程;
  3、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。
  4、接线是否松动;
  5、电源线接线是否正确
  解决办法
  1、变送器电源如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
  2、重新选用适当量程的压力变送器。
  3、压力传感器若是损坏,需发回生产厂家进行修理。
  4、接好线并拧紧。
  5、电源线应接在相应的接线柱上。